Re: spotřeba Ondříčkova 385
Petr Křišťál
petr na kristal.cz
Úterý Leden 13 11:07:46 CET 2026
Dobrý den pane Macháčku,
to mě napadlo a v sobotu jsem se byl na WC 385 podívat. Jsou tam
vodoměry (jeden pár) a jestli jsem koukal dobře, tak úklid je napojen z
těchto vodoměrů. Do úklidu jsem nekoukal. Ještě to tedy dnes navečer
zkontroluji.
Děkuji
Petr Křišťál
Dne 13.01.2026 v 9:56 Ing. Pavel Macháček - Vaše domy, s.r.o. napsal(a):
>
> ad 3)
>
> měl by to být úklid v 385. Tam je jedna místnost s výlevkou (úklid) a
> jedna s WC, vanou a umyvadlem.
>
> Ing. Pavel Macháček
>
> technik domu
>
> Vaše domy, s.r.o.
>
> Kovářova 39/23
>
> 155 00 Praha 5
>
> Tel.: 251 625 443
>
> Mobil:736 532 267
>
> pmachacek na vasedomy.cz <mailto:pmachacek na vasedomy.cz>
>
> www.vasedomy.cz <http://www.vasedomy.cz/>
>
> *From:*Petr Křišťál via sprava.ondrickova385a391
> <sprava.ondrickova385a391 na lists.vasedomy.cz>
> *Sent:* Monday, January 12, 2026 7:09 PM
> *To:* Pudilová, Hana <hana.pudilova na techem.cz>; vlach na janpe.cz
> *Cc:* sprava.ondrickova385a391 na vasedomy.cz
> *Subject:* Re: spotřeba Ondříčkova 385
>
> Dobrý den paní Pudilová a pane Vlachu,
>
> děkuji Vám za zaslané spotřeby. Dohledal jsem identifikace k vodoměrům
> na konci tabulky a doplnil - viz příloha, doplnění/změny označeny
> žlutě. Prosím o aktualizaci ve vašem systému, aby by příští odečet
> kompletní. Červeně označeny neidentifikované vodoměry viz bod 3 níže.
>
> Mám k tomu následující poznámky a proto jsem přidal do konverzace pana
> Vlacha z JANPE, který nám vodoměry dodával a instaloval:
>
> 1) vodoměr TV 80174649 v bytě č. 2/385 ukazuje spotřebu "0" což je na
> první pohled divné. Osobně jsem byl vodoměr zkontrolovat a náměr
> odpovídá, ale je to způsobené tím, že nenačítá spotřebu - při tekoucí
> teplé vodě se vodoměr "netočí". Reklamujeme tedy tento vodoměr a
> prosím o informaci, jak bude řešena výměna. Doufám, že je to jediný
> případ kdy vodoměr neměří...
>
> 2) U vodoměru 80116733 v NP č. 101/391 je také spotřeba "0". NP má
> někdo pronajatý jako sklad a je tam jen umyvadlo, takže spotřeba tam
> bude minimální. Avšak spotřeba TV je tam 0,1. Všiml jsem si, že
> všechny stavy jsou na jedno desetinné místo - jak k to mám chápat?
> Přenáší se při odečtech hodnota vodoměru jen s jedním desetinným
> číslem? Pokud ano, tak spotřebu menší než 100 litrů v odečtech
> neuvidíme, což by mohlo vysvětlit tento případ - je to tak? Jaké
> hodnoty (na kolik desetinných míst) jsou čteny při "průběžných"
> odečtech se sběrnicí?
>
> 3) Vodoměry SV 80116689 a TV 80174794 mají odběry, ale nepodařilo se
> mi identifikovat, kde by mohly být instalované. Máme 42 bytů + 7
> nebytů, 1 úklid+WC (385), 1 úklid (391) a 1 WC (391). To je celkem 52
> párů vodoměrů. Ve vaší tabulce je ale 53 párů vodoměrů. *Pane Vlachu*,
> nenapadá Vás, kde by mohly být nainstalované? Prošel jsem technické
> místnosti v suterénu 391 - prádelna a mandl, ale tam vodoměry nejsou.
> Byly opravdu dodané/nainstalované našemu SVJ?
>
> Předem Vám děkuji za pomoc s dořešením.
>
> S pozdravem
> Petr Křišťál
> předseda výboru SVJ
> tel.: +420 605 731 308
>
> Společenství vlastníků Ondříčkova č. p. 385, 391, Praha 3
> Ondříčkova 385/35, Žižkov, 130 00 Praha 3
> IČ: 179 02 347
>
> Dne 09.01.2026 v 7:56 Pudilová, Hana napsal(a):
>
> Dobrý den,
>
> Zasílám tabulku se spotřebou.
>
> Děkuji
>
> Hana Pudilová
>
> Techem, spol. s r.o.
>
> Servisní centrum Ostrava
>
> 28.října 168
>
> 709 00 Ostrava
>
> Tel.: *+420 553 871 239*
>
> Email: hana.pudilova na techem.cz <mailto:hana.pudilova na techem.cz>
>
> www.techem.cz <http://www.techem.cz/>
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.vasedomy.cz/pipermail/sprava.ondrickova385a391/attachments/20260113/3e0ef438/attachment.html>
Další informace o konferenci sprava.ondrickova385a391